暗挖法隧道施工是怎样的?
帮考网校2020-08-10 14:04
精选回答

暗挖法隧道施工是怎样的?

喷锚暗挖法指的是用开挖地下坑道的作业方式修建隧道的施工方法。它是一种传统的施工方法。它的基本原理是,隧道开挖后受爆破影响,造成岩体破裂形成松弛状态,随时都有可能坍落。

基于这种松弛荷载理论依据,其施工方法是按分部顺序采取分割式一块一块的开挖,并要求边挖边撑以求安全,所以支撑复杂,木料耗用多。随着喷锚支护的出现,使分部数目得以减少,并进而发展成新奥法。

(一)开挖

1)在城市进行爆破施工,必须事先编制爆破方案,并由专业人员操作,报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可施工。

2)隧道开挖应连续进行,每次开挖长度应严格按照设计要求、土质情况确定。严格控制超挖量。停止开挖时,对不稳定的围岩应采取临时封堵或支护措施。

3同一隧道内相对开挖(非爆破方法)的两开挖面距离为2倍洞跨且不小于10m时,一端应停止掘进,并保持开挖面稳定。

4两条平行隧道(含导洞)相距小于1倍洞跨时,其开挖面前后错开距离不得小于15m

5)隧道内应加强通风,在有瓦斯的隧道内进行爆破作业必须遵守现行《煤矿安全规程》(国家安全生产监督管理总局令第87号)的有关规定。

(二)喷射混凝土初期支护

1隧道在稳定岩体中可先开挖后支护,支护结构距开挖面不宜大于5m; 在不稳定岩土体中,支护必须紧跟土方开挖工序

2)钢筋格栅拱架就位后,必须支撑稳固,及时按设计要求焊(栓)连接成稳定整体。

3)初期支护应预埋注浆管,结构完成后,及时注浆加固,填充注浆滞后开挖面距离不得大于5m

(三)超前导管与管棚

1)围岩自稳时间小于支护完成时间的地段,应根据地质条件、开挖方式、进度要求、使用机具(械)情况,对围岩采取锚杆或小导管超前支护、小导管周边注浆等安全技术措施。当围岩整体稳定难以控制或上部有特殊要求可采用管棚支护。

2)钻孔中遇到障碍,必须停止钻进作业,待采取措施并确认安全后,方可继续钻进,严禁强行钻进。

(四)现浇混凝土二次衬砌

1现浇混凝土二次衬砌在隧道初期支护变形稳定后进行,初期支护临时支撑的拆除严格按设计要求分段进行

2)钢筋绑扎中,钢筋拱架呈不稳定状态时,必须设临时支撑架,钢筋拱架未形成整体且稳定前,严禁拆除临时支撑架。

3)模板及其支撑体系应进行施工设计,其强度、刚度、稳定性应满足施工阶段荷载的要求,并制定支设、移动、拆除作业的安全技术措施。模板及其支撑体系支设完成后,应进行检查、验收,确认合格并形成文件后,方可浇筑混凝土。

4)使用模板台车和滑模时,应进行专项设计,制定相应的安全操作细则。

5)浇筑侧墙和拱部混凝土应自两侧拱脚开始对称进行。每仓端部和浇筑口封堵模板必须安装牢固,不得漏浆。作业中应配备模板工监护模板,发现位移或变形,必须立即停止浇筑,经修理、加固,确认安全后,方可恢复作业。

(五)监控量测与施工信息反馈

详见教材1K417020目。

(六)监测数据超出报警值或现场出现异常的处理方法

应立即按规定预警并启动应急方案,进行工程抢险。