民用建筑和厂房高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数应符合哪些相关规定?
民用建筑和厂房高大空间场所采用的湿式系统,其设计基本参数应符合下表的规定。表中未列人的场所,应根据该表规定场所的火灾危险性类比确定。当民用建筑高大空间场所的最大净空高度为12m
民用建筑和厂房高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数:
注:
1.表中未列入的场所,应根据本表规定场所的火灾危险性类比确定。
2.当民用建筑高大空间场所的最大净空高度为12m<h≤18时,应采用非仓库型特殊应用喷头。
最大净空高度超过8m的超级市场采用湿式系统的设计基本参数应按仓库湿式系统设计基本参数执行。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2018年一级注册消防工程师考试真题】下列民用建筑(场所)自动喷水灭火系统参数的设计方案中,正确的有( )。
A.方案4
B.方案5
C.方案1
D.方案2
E.方案3
【答案】CDE