下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
采用内保温系统的建筑外墙,其保温系统应符合哪些要求?
采用内保温系统的建筑外墙,其保温系统应符合下列要求:
(1)对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。
(2)对于其他场所,应采用低烟,低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。
(3)保温材料应采用不燃烧材料做防护层,采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层厚度不应小于10mm。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】采用内保温系统的建筑外墙,其保温系统防火做法不符合要求的是( )。
A.采用不燃烧材料做防护层
B.避难层采用燃烧性能为a级的保温材料
C.疏散楼梯问采用燃烧性能为b1级的保温材料
D.采用燃烧性能为b1级的保温材料时,防护层厚度不应小于10mm
【答案】C
建筑保温系统防火包括哪些通用要求?:建筑保温系统防火包括哪些通用要求?(1)建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料做防护层,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。(4)电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;
基层墙体、装饰层之间无空腔和有空腔的建筑外墙保温系统的技术要求有哪些?:基层墙体、装饰层之间无空腔和有空腔的建筑外墙保温系统的技术要求有哪些?基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙保温系统的技术要求:建筑高度与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙保温系统的技术要求:建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能等级为B1、B2级的保温材料时。
采用外保温系统的建筑外墙,其保温材料的要求有哪些?:采用外保温系统的建筑外墙,(2)与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统。当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,【例题·多选题】采用外保温系统的建筑外墙,A.建筑高度120m的住宅建筑,与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的保温材料的燃烧性能应为a级。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料