基层墙体、装饰层之间无空腔和有空腔的建筑外墙保温系统的技术要求有哪些?
帮考网校2020-06-30 15:35
精选回答

基层墙体、装饰层之间无空腔和有空腔的建筑外墙保温系统的技术要求有哪些?

基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙保温系统的技术要求:

建筑高度与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙保温系统的技术要求:

建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构时,该结构体的耐火极限应符合有关技术规范的规定;当保温材料的燃烧性能为B1B2级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm

除上述情况外,当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能等级为B1B2级的保温材料时,应符合下列要求:

1)除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h

2)应在保温系统中每层设置防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能等级为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm