气体灭火系统的设置有哪些安全要求?
设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕。
防护区内的疏散通道及出口,应设消防应急照明灯具和疏散指示标志灯。防护区内应设火灾声音报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。
经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地。
防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。
灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。
设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。
人防工程的安全出口设置有哪些要求?:人防工程的安全出口设置有哪些要求?
气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
设置消防车道有哪些技术要求?:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,街区内的道路应考虑消防车的通行,消防车道的设置应根据当地专业消防救授力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,消防车道的路面、救援操作场地及消防车道下面的管道和暗沟等。且应考虑建筑物的高度、规模及当地消防车的实际参数。车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径。