水喷雾灭火系统的管道有哪些设置要求?
帮考网校2020-06-22 17:06
精选回答

水喷雾灭火系统的管道有哪些设置要求?

水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成,发生火灾时向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。

水喷雾灭火系统的管道分为雨淋阀前管道和阀后管道两部分阀后管道应采用内外热镀锌钢管,且管道上不应设置其他用水设施。系统管道的工作压力不应大于1.6MPa,系统管道应采用沟槽式连接件(卡箍)连接,或螺纹、法兰连接。镀锌管道不得采用电焊、气焊挖孔、热爆弯或其他破坏镀锌层的操作。系统管道采用镀锌钢管时,管径不应小于25mm;采用不锈钢管或铜管时,管径不应小于20mm系统管道的最低处或水容易聚集的地方应设置放水阀或排污口。

下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·单选题】根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219),关于水喷雾灭火系统管道水压试验的说法,正确的是(  )。

A.水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃

B.不能参与试压的设备,应加以隔离或拆除

C.试验的测试点宜设在系统管网的最高点

D.水压试验的试验压力应为设计压力的1.2

【答案】B

【解析】对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件要加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有凸出于法兰的边耳,且应做明确标志,并记录临时盲板的数量。