下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
七氟丙烷灭火系统的设计有哪些要求?
气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB SO263-2007)等规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数。
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。
固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,设计规范中未列出的,应经试验确定。
图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。
油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。
通信机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。
防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。
在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。
灭火浸渍时间应符合下列规定:木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;其他固体表面火灾,宜采用10min;气体和液体火灾,不应小于1min。
自动喷水灭火系统的喷头设计有哪些要求?:自动喷水灭火系统的喷头设计有哪些要求?
室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?:室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一侧设置,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,应设置市政消火栓,4.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。
气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。