七氟丙烷灭火系统的设计有哪些要求?
帮考网校2020-06-19 11:51
精选回答

七氟丙烷灭火系统的设计有哪些要求?

气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB SO263-2007)等规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数。

七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。

固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,设计规范中未列出的,应经试验确定。

图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。

油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。

通信机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。

防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。

在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s

灭火浸渍时间应符合下列规定:木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;其他固体表面火灾,宜采用10min;气体和液体火灾,不应小于1min