干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?
干粉灭火系统是依靠驱动气体(惰性气体)驱动干粉的,干粉固体所占体积与驱动气体相比小得多,宏观上类似于气体灭火系统,因此,可采用二氧化碳灭火系统设计数据。防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。
(一)一般规定
1.采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定:
(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%(二氧化碳为3%),且开口不应设在底面。
(2)防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.50h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h; 围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa。
2.采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定:
(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s(二氧化碳为3)。必要时,应采取挡风措施。
(2)在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物。
(3)当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm,当防护区或保护对象有可燃气体和易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源。
(二)全淹没灭火系统
全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m3。全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。全淹没灭火系统喷头布置,应使防护区内灭火剂分布均匀。防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。
(三)局部应用灭火系统
室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。
(四)预制灭火装置
1.预制灭火装置应符合下列规定:
(1)灭火剂储存量不得大于150kg。
(2)管道长度不得大于20m。
(3)工作压力不得大于2.5 MPa。
2.一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护。
3.一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。
干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?:干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2ms(二氧化碳为3),全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kgm3,全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。应使防护区内灭火剂分布均匀,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。
二氧化碳灭火系统的设计有哪些规定?:二氧化碳灭火系统的设计有哪些规定?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数:二氧化碳灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火系统适用于扑救封闭空间内的火灾,局部应用灭火系统适用于扑救不需封闭空间条件的具体保护对象的非深位火灾:1.采用全淹没灭火系统的防护区,2.采用局部应用灭火系统的保护对象。