下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?
干粉灭火系统灭火剂的类型虽然不同,但其灭火机理无非是化学抑制、隔离、冷却与窒息。
一、系统组件
储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成,并应符合下列规定:
(1)干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。
(2)干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。
驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力。
(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。
(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
二、系统设置要求
驱动气体管道连接必须牢固,每安装一段管道就应吹扫一次,保证管内干净。在减压阀 前,要经过过滤网。
干粉灭火剂须按规定的品种和数量灌装,灌装最好在晴天操作,避免在阴雨天操作,并应一次装完,立即密封。
喷头的工作压力应符合产晶性能要求,一般为(0.5-7)×104pa。
全淹没系统喷头应均匀分布,喷头间距不大于2.25m,喷头与墙的距离不大于1m,每个喷头的保护容积不大于14m3。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2017年一级注册消防工程师考试真题】下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是( )。
A.可燃气体火灾
B.易燃、可燃液体火灾
C.可溶化固体火灾
D.可燃固体表面火灾
【答案】D
【2018年一级注册消防工程师考试真题】磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救( )火灾。
A.汽油
B.石蜡
C.钠
D.木制家具
【答案】C
【2016年一级注册消防工程师考试真题】某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置。下列关于该装置设置要求的说法中正确的是( )。
A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s
B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s
D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
【答案】D
【2015年一级注册消防工程师考试真题】下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是( )。
A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气
B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内
C.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级
D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力
【答案】C
干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?:干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2ms(二氧化碳为3),全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kgm3,全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。应使防护区内灭火剂分布均匀,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。
二氧化碳灭火系统的灭火剂储存装置应符合哪些规定?:二氧化碳灭火系统的灭火剂储存装置应符合哪些规定?高压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0~49℃。低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料