IG541混合气体灭火系统的设计应符合哪些规定?
气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB SO263-2007)等规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数。
IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。固体表面火灾的灭火浓度为28.1%,规范中未列出的,应经试验确定。当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s且不应小于48s。

1.灭火浸渍时间应符合下列规定:
(1)木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。
(2)通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用10min。
(3)其他固体表面火灾,宜采用10min。
2.储存容器充装量应符合下列规定:
(1)一级充压(15.0MPa)系统,充装量应为211.15kg/m3。
(2)二级充压(20.0MPa)系统,充装量应为281.06kg/m3。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2018年一级注册消防工程师考试真题】某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A.泄压口下沿距顶棚1.0m
B.一套系统保护5个防护区
C.设计喷放时间为12s
D.灭火设计浓度为10%
【答案】C
【2018年一级注册消防工程师考试真题】某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是( )。
A.氮气灭火系统
B.IG-541灭火系统
C.二氧化碳灭火系统
D.七氟丙烷灭火系统
【答案】D
【2018年一级注册消防工程师考试真题】根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370),当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其最长喷放时间应为( )。
A.30s
B.48s
C.70s
D.60s
【答案】D
813气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
331干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
598二氧化碳灭火系统的灭火剂储存装置应符合哪些规定?:二氧化碳灭火系统的灭火剂储存装置应符合哪些规定?高压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0~49℃。低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa。