二氧化碳灭火系统的灭火剂储存装置应符合哪些规定?
目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、45L、50L、82.5L。

高压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0~49℃。

低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38MPa±0.12MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa;其环境温度宜为-23~49℃。

专用的储存容器间的设置应符合下列规:应靠近防护区,出日应直接通向室外或疏散走道;耐火等级不应低于二级;室内应保持干燥和良好通风;不具备自然通风条件的储存容器间应设机械排风装置,排风日距储存容器间地面高度不宜大于0.5m,排风日应通向室外。
331干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
225二氧化碳灭火系统的管道设置要求有哪些?:二氧化碳灭火系统的管道设置要求有哪些?高压系统管道及其附件应能承受最高环境温度下二氧化碳的储存压力,低压系统管道及其附件应能承受4.0MPa的压力,挠性连接的软管必须能承受系统的工作压力和温度,低压系统的管网中应采取防膨胀收缩措施;管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置,A.低压系统管道及其附件应能承受2.5MPa的压力,D.二氧化碳灭火剂输送管网不应采用四通管件分流
892二氧化碳灭火系统的安全阀应如何设置?:二氧化碳灭火系统的安全阀应如何设置?管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、喷头、压力开关、安全阀、管道及其附件等组件组成。安全阀一般设置在储存容器的容器阀上及组合分配系统中的集流管部分。在容器阀的出口处至选择阀的进口端之间形成了一个封闭的空间,因此在集流管末端设置一个安全阀或泄压装置,安全阀自动开启泄压以保证管网系统的安全。