使用干粉灭火剂时有哪些注意事项?
干粉灭火系统灭火剂的类型虽然不同,但其灭火机理无非是化学抑制、隔离、冷却与窒息。
干粉灭火剂是由灭火基料(如小苏打、磷酸镀盐等)和适量的流动助剂(硬脂酸镁、云母粉、滑石粉等)以及防潮剂(硅油)在一定工艺条件下研磨、混配制成的固体粉未灭火剂。
干粉灭火剂的注意事项:
(1)BC类与ABC类干粉不能兼容。
(2)BC类干粉与蛋白泡沫或者化学泡沫不兼容。因为干粉对蛋白泡沫和一般合成泡沫有较大的破坏作用。
(3)对于一些扩散性很强的气体,如氢气、乙炔气体,干粉喷射后难以稀释整个空间的气体,对于精密仪器、仪表会留下残渣,用干粉灭火不适用。
(4)易燃可燃液体储罐干粉灭火系统扑救火灾的同时加消防冷却用水。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2016年一级注册消防工程师考试真题】某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置。下列关于该装置设置要求的说法中正确的是( )。
A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s
B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s
D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
【答案】D
手提式灭火器的使用有哪些注意事项?:其构造也根据其灭火机理与使用功能需要而有所不同,如手提式灭火器与推车式灭火器、储气瓶式灭火器与储压式灭火器的结构有明显差别。手提储压式灭火器主要由筒体、器头(阀门)、喷(头)管、保险销、灭火剂、驱动气体 (一般为氮气,与灭火剂一起充装在灭火器筒体内,灭火器内驱动气体的压力通过压力表显示出来,二氧化碳灭火器的充装压力较大,判断二氧化碳灭火器是否失效一般采用称重法。
干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?:干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2ms(二氧化碳为3),全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kgm3,全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。应使防护区内灭火剂分布均匀,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。
来看看干粉的灭火机理是什么?:来看看干粉的灭火机理是什么?干粉在动力气体(氮气、二氧化碳)的推动下射向火焰进行灭火。是维持燃烧连锁反应的关键自由基,干粉灭火剂的灭火组分是燃烧的非活性物质,当把干粉灭火剂加人燃烧区与火焰混合后,干粉粉未与火焰中的自由基接触时,自由基被瞬时吸附在粉末表面,当大量的粉末以雾状形式喷向火焰时,火焰中的自由基被大量吸附和转化,干粉灭火系统喷出的固体粉未覆盖在燃烧物表面。