机械加压送风系统的主要设计参数有哪些?
帮考网校2020-06-18 11:38
精选回答

机械加压送风系统的主要设计参数有哪些?

在不具备自然通风条件时,机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。

机械加压送风系统的主要设计参数:

(一)加压送风量的计算

根据气体流动规律,如果正压送风系统缺少必要的风量,送风日没有足够的风速,则难以形成阻挡烟气进人安全区域的能量。烟气一旦进人设计安全区域,将严重影响人员的安全疏散。通过工程实测得知,加压送风系统的风量仅按保持该区域门洞处的风速进行计算是不够的。这是因为门洞开启时,虽然加压送风开门区域中的压力会下降,但远离门洞开启楼层的加压送风区域或管井仍具有一定的压力,存在门缝、阀门和管道的渗漏风,使实际开启门洞风速达不到设计要求。因此,在计算系统送风量时,对于楼梯间、常开风口,按照疏散层的门开启时,其门洞达到规定风速值所需的送风量和其他门漏风总量之和计算对于前室、常闭风口,接照其门洞达到规定风速值所需的送风量以及未开启常闭送风阀漏风总量之和计算。一般情况下,经计算后楼梯间窗缝或合用前室电梯门缝的漏风量,对总送风量的影响很小,在工程允许范围内可以忽略不计。如遇漏风量很大的情况,则计算时可加上此部分漏风量。

(二)风压的有关规定及计算方法

机械加压送风机的全压,除计算最不利管道压头损失外,还应有余压。机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求

1)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25-30Pa

2)防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为40-50Pa

(三)送风风速

当送风管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20ms;当送风管道内壁为非金属时,不应大于15ms。加压送风口的风速不宜大于7ms