下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
机械加压送风系统中余压阀的设置要求是什么?
在不具备自然通风条件时,机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。
机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀。
余压阀是控制压力差的阀门。为了保证防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室的正压值,防止正压值过大而导致疏散门难以推开,应在防烟楼梯间与前室、前室与走道之间设置余压阀,控制余压阀两侧正压间的压力差不超过50Pa。
余压阀的作用就是用来卸压的,在消防防烟上面来说就是用来保持余压阀两侧的一定压头差。比如在防烟楼梯间及走道间安装的余压阀,发生火灾时防烟楼梯间正压风机开启,这样楼梯间里面跟相邻的走道的空气自然就一定压差,当压差达到余压阀的设定值时,余压阀就会开启。用来保持两侧的压头差。
1069防烟系统设计的机械加压送风作用是什么?:防烟系统设计的机械加压送风作用是什么?
264机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?:机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。(1)排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑,不应采用土建风道。吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,(3)竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h。排烟管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;
326机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?:机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?(1)排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。且排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m,2.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口。应在现场设置手动开启装置,并通过吊顶上部空间进行排烟时:(1)封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5ms,手动开启装置的位置应便于操作,应在排风口或排风口所在支管处设置自动阀门。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料