机械加压送风系统中加压送风口的设置要求有哪些?
帮考网校2020-06-29 14:58
精选回答

机械加压送风系统中加压送风口的设置要求有哪些?

在不具备自然通风条件时,机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。

机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀。

加压送风口用作机械加压送风系统的风口,具有赶烟和防烟的作用。加压送风口分常开和常闭两种形式。

1)除直灌式送风方式外,楼梯间宜每隔23设一个常开式百叶送风口;井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应分别每隔一层设置一个常开式百叶送风口。

2)前室应每层设置一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置。

3)送风日的风速不宜大于7m/s

4)送风口不宜设置在被门挡住的位置。

采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗。