一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师技术实务专业问答正文
机械加压送风系统由哪些部分组成?
帮考网校2020-06-18 11:59
精选回答

机械加压送风系统由哪些部分组成?

在不具备自然通风条件时,机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。

机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀。

1)加压送风机:可采用中、低离心式风机或轴流式风机,其位置根据电位置、室外新风人口条件、风量分配情况等因素来确定。机械加压送风机的全压,除计算最不利环管压头外,尚有余压,余压值在楼梯间为40~ 50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25~30Pa

2)加压送风道:加压送风道采用密实不漏风的非燃烧材料。

3)加压送风口:楼梯间的加压送风口一般采用自垂式百叶风口常开的百叶风口。当采用常开的百叶风口时,应在加压送风机出口处设置止回阀。楼梯间的加压送风口一般每隔2~3层设置一个。前室的加压送风口为常开的双层百叶风口,每层均设一个。

4)余压阀:为保证防烟楼梯间及前室、消防电梯前室和合用前室的正压值,防止正压值过大而导致门难以推开,在防烟楼梯间与前室、前室与走道之间设置余压阀,以控制其正压间的正压差不超过50Pa