气体灭火系统有哪些分类?由哪些部分组成?
气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。 为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。
一、系统分类
(一)按使用的灭火剂分类
1.二氧化碳灭火系统
二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。
2.七氟雨烷灭火系统
七氟丙烷灭火系统是以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,其臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不会破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对体有毒性危害,使用时应引起重视。
3.惰性气体灭火系统
惰性气体灭火系统包括IG01(氮气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氧气、氮气)灭火系统、IG541(氯气、氮气、二氧化碳)灭火系统。由于惰性气体是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”气体,故又称之为洁净气体灭火系统。
(二)按系统的结构特点分类
1.无管网灭火系统
无管网灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统,又称预制灭火系统。
该系统又分为柜式气体灭火装置和悬挂式气体灭火装置两种类型,适用于较小的、无特殊要求的防护区。
2.管网灭火系统
管网灭火系统是指按一定的应用条件进行计算,将灭火剂从储存装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。
管网系统又可分为组合分配系统和单元独立系统。
(三)按应用方式分类
1.全淹没灭火系统
全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均 匀地充满整个防护区的灭火系统。
2.局部应用灭火系统
局部应用灭火系统是指在规定的时间内,向保护对象以设计喷射率直接喷射气体灭火剂, 在保护对象周围形成局部高浓度,并持续一定时间的灭火系统。
(四)按加压方式分类
1.自压式气体灭火系统
自压式气体灭火系统是指灭火剂无须加压而是依靠自身饱和蒸气压力进行输送的灭火系统。
2.内储压式气体灭火系统
内储压式气体灭火系统是指灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存,系统动作时灭火剂靠瓶组内的充压气体进行输送的灭火系统。
3.外储压式气体灭火系统
外储压式气体灭火系统是指系统动作时灭火剂由专设的充压气体瓶组接设计压力对其进行充压的灭火系统。
二、系统组成
(一)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统
这类系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等组成。
(二)外储压式七氟丙烷灭火系统
该系统由灭火剂瓶组、加压气体瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等组成。
(三)惰性气体灭火系统
惰性气体灭火系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等组成。
(四)低压二氧化碳灭火系统
该系统由灭火剂储存装置、总控阀、驱动器、喷头、管道超压泄放装置、信号反馈装置、控制器等组成。
(五)无管网灭火系统
1.柜式气体灭火装置
该装置一般由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、容器阀、减压装置(针对惰性气体灭火装置)、驱动装置、集流管(只限多瓶组)、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件等组成。
2.悬挂式气体灭火装置
该装置由灭火剂储存容器、启动释放组件、悬挂支架等组成。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2016年一级注册消防工程师考试真题】下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点进行分类的是( )。
A.二氧化碳灭火系统,七氟丙烷灭火系统,惰性气体灭火系统和气溶胶灭火系统
B.管网灭火系统和预制灭火系统
C.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
D.自压式气体灭火系统,内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统
【答案】B
气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
电气火灾监控系统由哪些部分组成?:电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,电气火灾监控器用于为所连接的电气火灾监控探测器供电,能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,(二)电气火灾监控探测器。电气火灾监控探测器能够对保护线路中的剩余电流、温度等电气故障参数响应,自动产生报警信号并向电气火灾监控器传输报警信号,A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
气体灭火系统有哪些分类?由哪些部分组成?:惰性气体灭火系统包括IG01(氮气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氧气、氮气)灭火系统、IG541(氯气、氮气、二氧化碳)灭火系统,将灭火剂从储存装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。自压式气体灭火系统是指灭火剂无须加压而是依靠自身饱和蒸气压力进行输送的灭火系统,内储压式气体灭火系统是指灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存。