局部应用系统的设计基本参数有哪些要求?
局部应用系统的设计基本参数室内最大净空高度不超过8m,且保护区域总建筑面积不超过1000m²的轻危险级或中危险Ⅰ级的民用建筑可采用局部应用湿式自动喷水灭火系统,但系统应采用快速响应喷头,持续喷水时间不应低于0.5h。喷头的选型、布置 和作用面积(接开放喷头数确定)应符合下列要求。
(1)采用标准覆盖面积快速响应喷头的系统
采用标准覆盖面积洒水喷头的系统,喷头的布置应符合轻危险级或中危险级Ⅰ级场所的有关规定,作用面积应符合下表的规定。
采用标准覆盖面积洒水喷头时的作用面积内开放喷头数量:

(2)采用扩大覆盖面积洒水喷头的系统
采用扩大覆盖面积洒水喷头的系统,喷头应采用正方形布置,其布置间距应按照直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头的布置间距要求,且不应小于2.4m,作用面积应接开放喷头数不少于6只确定。