建筑外保温系统防火的基本原则有哪些?
近年来,工业与民用建筑大量采用保温技术和材料,降低了生产、生活能耗和成本,取得了较好的经济和社会效益。但是,随之而来的是许多保温材料的防火性能较差,不论是施工期间还是建筑物投人使用后,都极易发生火灾事故。因此,提高建筑保温材料的燃烧性能和采用安全合理的施工技术是减少此类火灾发生的重要措施。
建筑外保温系统防火的基本原则:
(1)建筑的内、外保温系统宜采用燃烧性能为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料。
(2)设有保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合相应耐火等级建筑墙体或屋面板耐火极限的要求。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·多选题】某8层住宅建筑,层高为3.0m,首层地面标高为±0.000m,室外地坪标高-0.600m,平屋面面层标高24.200m。对该住宅外墙进行保温设计,选用的保温方式和材料中,符合规范要求的有( )。
A.除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板
B.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板
C.除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板
D.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沬板
E.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板
【答案】BDE
603建筑保温系统防火包括哪些通用要求?:建筑保温系统防火包括哪些通用要求?(1)建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料做防护层,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。(4)电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;
528基层墙体、装饰层之间无空腔和有空腔的建筑外墙保温系统的技术要求有哪些?:基层墙体、装饰层之间无空腔和有空腔的建筑外墙保温系统的技术要求有哪些?基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙保温系统的技术要求:建筑高度与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙保温系统的技术要求:建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能等级为B1、B2级的保温材料时。
327采用外保温系统的建筑外墙,其保温材料的要求有哪些?:采用外保温系统的建筑外墙,(2)与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统。当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,【例题·多选题】采用外保温系统的建筑外墙,A.建筑高度120m的住宅建筑,与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的保温材料的燃烧性能应为a级。