汽车加油站的建筑防火有哪些要求?
加油站主要是指汽车加油站,是为各类机动车辆加汽油、轻柴油的专门场所。汽车加油站主要由地下储油罐、加油机和管理室三部分组成。有的还设有为汽车加润滑油、零售小包装油品、洗车以及保养间和库房等。
由于加油站的火灾危险性很大,所以在布局、防火间距、设施、操作及管理等方面都应合理,以保安全。
汽车加油站的建筑防火要求:
(1)除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外,加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内或地下室内。
(2)汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐,油罐应采用钢制人孔盖,人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。
(3)汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置,通气管管口高出地面不应小于4m,沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管,其管口应高出建筑物的顶面1.5 m以上。通气管管口应设阻火器,当加油站设油气回收系统时,汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外,还应装设呼吸阀。
(4)加油机不得设在室内。位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏),其高度不应小于0.5m。
(5)油罐车卸油必须采用密闭方式。加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外,均应埋地敷设。当采用管沟敷设时,管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。
(6)撬装式加油装置可用于政府有关部门许可的企业自用、临时或特定场所,其设计与安装应符合《采用撬装式加油装置的汽车加油站投术规范》(SH/T3134-2002)和其他有关规范的规定。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·多选题】关于汽车加油站的建筑防火要求,叙述正确的有( )。
A.油罐车卸油必须采用密闭方式
B.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置,通气管管口高出地面不应小于3m,沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管,其管口应高出建筑物的顶面1.3m以上
C.加油机不得设在室内,位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏),其高度不应小于0.3m
D.通气管管口应设阻火器,当加油站设油气回收系统时,汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外,还应装设呼吸阀
E.设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座
【答案】ADE
消防车道的技术要求包括哪些?:消防车道的技术要求包括哪些?
设置消防车道有哪些技术要求?:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,街区内的道路应考虑消防车的通行,消防车道的设置应根据当地专业消防救授力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,消防车道的路面、救援操作场地及消防车道下面的管道和暗沟等。且应考虑建筑物的高度、规模及当地消防车的实际参数。车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径。
加油加气站的供配电有哪些防火安全要求?:加油加气站的供配电有哪些防火安全要求?(1)加油加气站的供电负荷等级可为三级,加油加气站的供电系统应设独立的计量装置。内燃机的排烟管口应安装阻火器。(5)加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。加油加气作业区内的电缆沟内必须充砂填实。(7)爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等,应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)的有关规定。