下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
加油加气站的供配电有哪些防火安全要求?
加气站的供电负荷,主要是指加气机、压缩机、机泵等用电。由于这些设备突然停电,通常不会造成人员伤亡或重大经济损失。
(1)加油加气站的供电负荷等级可为三级,信息系统应设不间断供电电源。
(2)加油站、LPG加气站、加油和1.PG加气合建站的供电电源,宜采用电压为380/220V的外接电源;CNG加气站、LNG加气站、L-CNG加气站、加油和CNG(或LNG加气站、L-CNG加气站)加气合建站的供电电源,宜采用电压为6/10 kV的外接电源。加油加气站的供电系统应设独立的计量装置。
(3)加油站、加气站及加油加气合建站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处,均应设事故照明。
(4)当引用外电源有困难时,加油加气站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至备爆炸危险区域边界的水平距离,应符合下列规定:
①排烟口高出地面4.5m以下时,不应小于5m。
②排烟口高出地面4.5m及以上时,不应小于3m。
(5)加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分,应穿钢管保护。
(6)当采用电缆沟敷设电缆时,加油加气作业区内的电缆沟内必须充砂填实。电缆不得与油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。
(7)爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等,应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)的有关规定。
(8)加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具,可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。
53加油加气站的供配电有哪些防火安全要求?:加油加气站的供配电有哪些防火安全要求?(1)加油加气站的供电负荷等级可为三级,加油加气站的供电系统应设独立的计量装置。内燃机的排烟管口应安装阻火器。(5)加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。加油加气作业区内的电缆沟内必须充砂填实。(7)爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等,应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)的有关规定。
328来看看加油加气站应设置哪些消防设施?:主要包括灭火器材配置、消防给水设施以及火灾报警系统的设计。加油加气站工艺设备应配置灭火器材:(1)每两台加气机应配置不少于两具4kg手提式干粉灭火器。(2)每两台加油机应配置不少于两具4kg手提式干粉灭火器。应配置两台不小于35kg推车式干粉灭火器,(4)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器,加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和砂子。
295汽车加油站的建筑防火有哪些要求?:(1)除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外,(2)汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐,油罐应采用钢制人孔盖,设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。通气管管口应设阻火器,加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外,其设计与安装应符合《采用撬装式加油装置的汽车加油站投术规范》(SHT3134-2002)和其他有关规范的规定。B.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料