汽车库修车的总平面布局设计有哪些要求?
汽车库、修车库的防火设计,应结合车库的特点、实际情况,积极采用有效的防火与灭火措施。汽车库、修车库建筑的防火设计要求,除执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)外,尚应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)、《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-2009 )、《电动汽车分散充电设施工程投术标准》(GB/T 51313-2018)等有关设计标准和规范的要求。
(一)一般规定
(1)汽车库、修车库、停车场不应布置在易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和储存区内。汽车库不应与甲、乙类厂房、仓库贴邻或组合建造。
(2)Ⅰ类修车库应单独建造;II、Ⅲ、IV修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但不得与甲、乙类厂房、仓库,明火作业的车间,托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼,老年人建筑,病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。
(3)地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。
(4)燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内。
(5)甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层建筑,且应独立建造。当停车数量不大于3辆时,可与一、二级耐火等级的Ⅳ类汽车库贴邻,但应采用防火墙隔开。
(二)防火间距
下图为汽车库、修车库之间及汽车库、修车库与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距(单位:m)。
高层汽车库与其他建筑物,汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表中的规定值增加3m。汽车库、修车库与甲类厂房的防火间距应按以上规定值增加2m。甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库与民用建筑的防火间距不应小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m。甲类物品运输车的汽车库、修车库与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。