汽车库、修车库的供水设施有什么要求?
7.1.4汽车库、修车库的消防用水量应按室内、外消防用水量之和计算。其中,汽车库、修车库内设置消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
7.1.10汽车库、修车库室内消火栓超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有两条进水管与室外管道相连接。
7.1.11室内消防管道应采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓不应超过5个。高层汽车库内管道阀门的布置,应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。

7.1.13设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。
设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3。
7.1.15采用消防水池作为消防水源时,其有效容量应满足火灾延续时间内、外消防用水量之和的要求。
7.1.16火灾延续时间应按2.00h计算,但自动喷水灭火系统可按1.00h计算,泡沫灭火系统可按0.50h计算。当室外给水管网能确保连续补水时,消防水池的有效容量可减去火灾延续时间内连续补充的水量。
7.1.17供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不大于6m。消防用水与其他用水共用的水池,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。严寒或寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。
58汽车库丶修车库的安全出口设置有哪些要求?:汽车库丶修车库的安全出口设置有哪些要求?
190汽车库、修车库应设置哪些消防设施?各有什么设置要求?:汽车库、修车库应设置消防给水系统。管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。汽车库、修车库应设室外消火栓给水系统。汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统。系统管道内的压力应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位,系统管道内的压力应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位,设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,喷头应设置在汽车库停车。
521汽车库、修车库的防火分隔设计规定是怎样的?:汽车库、修车库的防火分隔设计规定是怎样的?除执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)外,汽车库防火分区最大允许建筑面积(单位:其防火分区最大允许建筑面积应按以上规定减少35%。其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于以上规定的2倍。应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域。