下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
汽车库、修车库应设置哪些消防设施?各有什么设置要求?
汽车库、修车库的防火设计,应结合车库的特点、实际情况,积极采用有效的防火与灭火措施。汽车库、修车库建筑的防火设计要求,除执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)外,尚应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)、《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-2009)、《电动汽车分散充电设施工程投术标准》(GB/T 51313-2018)等有关设计标准和规范的要求。
(一)消防给水
汽车库、修车库应设置消防给水系统,耐火等级为一、二级的Ⅳ类修车库和耐火等级为 一、二级且停放车辆不大于5辆的汽车库可不设消防给水系统。消防给水可由市政给水管道、消防水池或天然水源供给。利用天然水源时,应设有可靠的取水设施和通向天然水源的道路,并应在枯水期最低水位时,确保消防用水量。当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,车库的消防给水管道的压力应保证在消防用水量达到最大时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。
(二)室内外消火栓
1.室外消火栓系统
汽车库、修车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算。
I、Ⅱ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于20L/s;
Ⅲ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于15L/s;
Ⅳ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于10L/s。
2.室内消火栓系统
(1)设置范围。汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统。
(2)设置要求。I、Ⅱ、Ⅲ类汽车库及I、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,系统管道内的压力应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位;Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,系统管道内的压力应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
(三)固定灭火系统
1.自动喷水灭火系统
(1)设置范围。除敞开式汽车库外,I、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库,停车数大于10辆的地下、半地下汽车库,机械式汽车库,采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库,I类修车库均要设置自动喷水灭火系统。
(2)设置要求。设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,喷头应设置在汽车库停车 位的上方或侧上方。对于机械式汽车库,应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板;错层式、斜楼板式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。室内无车道且无人员停留的机械式汽车库应选用快速响应喷头。
2.其他固定灭火系统
泡沫一水喷淋系统对于扑救汽车库火灾具有比自动喷水灭火系统更好的效果,对于I类地下、半地下汽车库、Ⅰ类修车库、停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库等一旦发生火灾扑救难度大的场所,宜采用泡沫一水喷淋系统,以提高灭火效力。
(四)防排烟
1.设置范围
除敞开式汽车库、建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、修车库应设置排烟系统。
2.设置要求
汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下凸出不小于0.5m的梁划分。
58汽车库丶修车库的安全出口设置有哪些要求?:汽车库丶修车库的安全出口设置有哪些要求?
109尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?:尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,消防车道的设置应根据当地专业消防救援力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,难以设置环形消防车道或与其他道路连通的消防车道时。供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道。应设置环形消防车道。
477设置消防车道有哪些技术要求?:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,街区内的道路应考虑消防车的通行,消防车道的设置应根据当地专业消防救授力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,消防车道的路面、救援操作场地及消防车道下面的管道和暗沟等。且应考虑建筑物的高度、规模及当地消防车的实际参数。车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号