地下汽车库案例的防火分区规定是什么?
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。
(1)根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)的规定,汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表1-12-2的规定。
表1-12-2 汽车库防火分区的最大允许建筑面积(单位:m2)如下:
注:①敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表1-12-2规定的2.0倍。
②室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按表1-12-2的规定减少35%。
③防火分区之间应采用符合本规范规定的防火墙、防火卷帘等分隔。
(2)设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表1-12-2规定的2.0倍。
(3)情景描述中地下一、二层汽车库防火分区的最大允许建筑面积应为4000m2,地下三层室内有车道且有人员停留的机械式汽车库防火分区的最大允许建筑面积应为2600 m2。
地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?:地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?地下汽车库的类别、室外消火栓系统的设置、室内消火栓系统的设置、自动喷水灭火系统的设置、供水设施的设置、火灾自动报警系统的设置、排烟设施的设置、消防应急照明和疏散指示标志的设置和建筑灭火器的设置等。1.地下汽车库每个防烟分区机械排烟风机的排烟量不应小于( )m3h。2.Ⅲ类地下汽车库应按( )级负荷供电。
地下汽车库消防设施配置案例分析的主要知识点是什么?:地下汽车库消防设施配置案例分析的主要知识点是什么?2个防烟分区,车库设人员疏散口2个,汽车出入口处均设有防火卷帘,该汽车库消防供电负荷为二级。并设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统、机械排烟设施、消防应急照明和疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材:(二)室外消火栓给水系统配置。(三)室内消火栓给水系统配置。(四)自动喷水灭火系统配置。(五)供水设施的设置。
汽车加油站防火案例分析的思考题及答案是什么?:汽车加油站防火案例主要分析的是根据储油量,【解析】在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站,核实该汽车加油站的等级是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)(GB50156-2012)的有关规定:检查该汽车加油站的埋地汽油罐、加油机及通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距。