地下汽车库防火案例分析的案例说明及专业术语是什么?
地下汽车库防火案例主要分析的是根据使用用途,分析情景描述中汽车库(系指停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建筑物)的建筑分类,并由此分析其耐火等级。根据国家有关工程建设消防投术标准的规定,重点分析该汽车库的防火分区最大允许建筑面积、构造防火及安全疏散应采取的建筑防火技术措施。
一、情景描述
某汽车库地下3层,每层层高均为4m,每层建筑面积均为4000m2,每层均设有4部防烟楼梯间,各层共设有420个停车车位。该汽车库地下三层主要使用功能为室内有车道且有人员停留的机械式汽车库和风机房,划分为2个防火分区,每个防火分区的建筑面积均为2000m2,每个防火分区均设有2部防烟楼梯间;地下二层的主要使用功能为普通汽车库、消防水泵房、变配电室和风机房,地下一层主要使用功能为普通汽车库、风机房和消防控制室,地下一、二层每层均划分为一个防火分区。该汽车库的相关信息如图1-13-1所示。
该汽车库按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械排烟系统和火灾补风系统等消防设施及器材。
图1-13-1建筑剖面图如下图:
二、案例说明
本案例主要分析下列内容:
(一)建筑分类和耐火等级
(二)防火分区
(三)构造防火
(四)安全疏散
三、专业术语
1.地下汽车库
地下室内地坪面低于室外地坪面的高度之差大于该层车库净高1/2的汽车库。
2.半地下汽车库
地下室内地坪面低于室外地坪面的高度之差大于该层车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库。
3.高层汽车库
建筑高度大于24m的汽车库或设在高层建筑内地面层以上楼层的汽车库。
地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?:地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?地下汽车库的类别、室外消火栓系统的设置、室内消火栓系统的设置、自动喷水灭火系统的设置、供水设施的设置、火灾自动报警系统的设置、排烟设施的设置、消防应急照明和疏散指示标志的设置和建筑灭火器的设置等。1.地下汽车库每个防烟分区机械排烟风机的排烟量不应小于( )m3h。2.Ⅲ类地下汽车库应按( )级负荷供电。
地下汽车库消防设施配置案例分析的主要知识点是什么?:地下汽车库消防设施配置案例分析的主要知识点是什么?2个防烟分区,车库设人员疏散口2个,汽车出入口处均设有防火卷帘,该汽车库消防供电负荷为二级。并设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统、机械排烟设施、消防应急照明和疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材:(二)室外消火栓给水系统配置。(三)室内消火栓给水系统配置。(四)自动喷水灭火系统配置。(五)供水设施的设置。
汽车加油站防火案例分析的思考题及答案是什么?:汽车加油站防火案例主要分析的是根据储油量,【解析】在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站,核实该汽车加油站的等级是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)(GB50156-2012)的有关规定:检查该汽车加油站的埋地汽油罐、加油机及通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距。