汽车库、修车库的火灾自动报警系统配置要求是什么?
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。
9.0.1消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟设备、电动防火卷帘、电动防火门、消防应急照明和疏散指示标志等消防用电设备以及采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电应符合下列要求:
①Ⅰ类汽车库、采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电应按一级负荷供电;
②Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电;
③Ⅳ类汽车库和Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类修车库可采用三级负荷供电。
9.0.7除敞开式汽车库、屋面停车场以外的下列汽车库、修车库,应设置火灾自动报警系统:
1.Ⅰ类汽车库、修车库;
2.Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库;
3.Ⅱ类高层汽车库、修车库;
4.机械式汽车库;
5.采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库。
汽车库、修车库应设置哪些消防设施?各有什么设置要求?:汽车库、修车库应设置消防给水系统。管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。汽车库、修车库应设室外消火栓给水系统。汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统。系统管道内的压力应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位,系统管道内的压力应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位,设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,喷头应设置在汽车库停车。
汽车库、修车库的防火分隔设计规定是怎样的?:汽车库、修车库的防火分隔设计规定是怎样的?除执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)外,汽车库防火分区最大允许建筑面积(单位:其防火分区最大允许建筑面积应按以上规定减少35%。其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于以上规定的2倍。应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域。
地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?:地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?地下汽车库的类别、室外消火栓系统的设置、室内消火栓系统的设置、自动喷水灭火系统的设置、供水设施的设置、火灾自动报警系统的设置、排烟设施的设置、消防应急照明和疏散指示标志的设置和建筑灭火器的设置等。1.地下汽车库每个防烟分区机械排烟风机的排烟量不应小于( )m3h。2.Ⅲ类地下汽车库应按( )级负荷供电。