汽车库、修车库的自动喷水灭火系统配置有哪些内容?
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
7.2.1除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置自动喷水灭火系统:
①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库;
②停车数大于10辆的地下、半地下汽车库;
③机械式汽车库;
④采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库;
⑤Ⅰ类修车库。
7.2.3下列汽车库、修车库宜采用泡沫—水喷淋系统,泡沫—水喷淋系统的设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定:
①Ⅰ类地下、半地下汽车库;
②Ⅰ类修车库;
③停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库。
7.2.4地下、半地下汽车库可采用高倍数泡沫灭火系统。停车数量不大于50辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,可采用二氧化碳等气体灭火系统。
7.2.5环境温度低于4℃时间较短的非寒冷或寒冷地区,可采用湿式自动喷水灭火系统,但应采用防冻措施。
7.2.6设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,其设计除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定外,喷头布置还应符合下列规定:
①应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板;
②错层式、斜楼板式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。
汽车库、修车库应设置哪些消防设施?各有什么设置要求?:汽车库、修车库应设置消防给水系统。管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。汽车库、修车库应设室外消火栓给水系统。汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统。系统管道内的压力应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位,系统管道内的压力应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位,设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,喷头应设置在汽车库停车。
汽车库、修车库的防火分隔设计规定是怎样的?:汽车库、修车库的防火分隔设计规定是怎样的?除执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)外,汽车库防火分区最大允许建筑面积(单位:其防火分区最大允许建筑面积应按以上规定减少35%。其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于以上规定的2倍。应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域。
地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?:地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?地下汽车库的类别、室外消火栓系统的设置、室内消火栓系统的设置、自动喷水灭火系统的设置、供水设施的设置、火灾自动报警系统的设置、排烟设施的设置、消防应急照明和疏散指示标志的设置和建筑灭火器的设置等。1.地下汽车库每个防烟分区机械排烟风机的排烟量不应小于( )m3h。2.Ⅲ类地下汽车库应按( )级负荷供电。