下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应符合哪些规定?
消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。科学合理地进行系统的设计、安装,才能有效保障系统在火灾等紧急情况下发挥其应有的消防功能。
消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应根据建(构)筑物的规模、使用性质、日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
(1)设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
(2)设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;
(3)其他场所可选择非集中控制型系统。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·多选题】消防应急照明和疏散指示系统选择应当遵循的原则有( )。
A.专业性
B.节能
C.快速性
D.安全性
E.精确性
【答案】ABD
消防应急照明和疏散指示系统设计的一般要求有哪些?:消防应急照明和疏散指示系统设计的一般要求有哪些?为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。疏散指示方案应包括确定各区域疏散路径、方向标志灯的指示方向和出口标志灯的工作状态,应按照最短路径疏散的原则确定该区域的疏散指示方案。2.具有两种及以上疏散指示方案的区域应符合下列规定:分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。
消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应符合哪些规定?:消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应符合哪些规定?消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。科学合理地进行系统的设计、安装,才能有效保障系统在火灾等紧急情况下发挥其应有的消防功能。消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应根据建(构)筑物的规模、使用性质、日常管理及维护难易程度等因素确定。
消防应急照明和疏散指示系统的工作原理是什么?:集中控制型系统和非集中控制型系统对灯具应急启动的控制方式不同,集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或应急照明配电箱连接;应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态。集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态,应急照明控制器能够采用自动和手动方式控制集中电源或应急照明配电箱及其配接灯具的应急启动。