一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师技术实务专业问答正文
避难间的设置应符合哪些相关要求?
帮考网校2020-06-28 13:48
精选回答

避难间的设置应符合哪些相关要求?

避难层(间)是建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。

(一)避难间设置部位

3层及3层以上总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内3层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间;当老年人照料设施设置于疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等,可不设置避难间。高层病房楼应在二层及以上病房楼层和洁净手术部设置避难间。

(二)避难间设置要求

避难间应符合下列规定:

1)设在高层病房楼避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25m2确定。设在老年人照料设施的避难间内可供避难的净面积不应小于12m2,可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室。

2避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。

3)应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

4)应设置消防专线电话和消防应急广播。

5)避难间的入口处应设置明显的指示标志。

6)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间靠外墙设置,并应设置可开启外窗;其内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h;该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不低于1h