消防控制室的值班应急程序应符合哪些要求?
消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和备自动消防系统运行状态监控中心,也是建筑发生火灾和进行日常火灾演练时的应急指挥中心。
消防控制室管理应实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人;火灾自动报警系统和灭火系统应处于正常工作状态;高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施应水量充足,消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。
消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
(1)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式进行确认;
(2)确认火灾后,值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”报警;
(3)值班人员还应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,同时报告单位负责人。
69消防车道的技术要求包括哪些?:消防车道的技术要求包括哪些?
587室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?:室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。
55消防照明灯的安装应符合怎样的要求?:系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯安装应符合下列要求:(1)照明灯宜安装在顶棚上。应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。(3)照明灯不应安装在地面上。照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时。