室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?
室内消防给水管网是室内消火栓给水系统的重要组成部分,为确保供水安全可靠,其在布置时应符合下列规定:
1.室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除规范另有规定外,可布置成枝状。
2.当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。
3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。
(2)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
5.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
6.消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,自动水火火系统管道设计流速应符合现行国家标准的有关规定,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。
消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?:消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?
室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?:室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。
室外消防给水管道的布置要求有哪些?:消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。室外消防给水管道的布置要求:(1)室外消防给水采用两路消防供水时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。(3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,(4)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,(5)室外消防给水管道设置的其他要求应符合《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)的有关规定。