消防水泵设置流量和压力测试装置应符合哪些规定?
一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
(1)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
(2)单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
(3)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4(允许误差占压力表量程的百分数)级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;(2.33倍)。
(4)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;(2.2倍)。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】消防工程师中在单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力计接口。
A.0. 50MPa、25L/s
B.1. 00MPa、25L/s
C.1. 00Mpa、20L/ s
D.0.50MPa、20L/s
【答案】D
【解析】《消防给水及消火栓技术规范》 5. 1.11一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0. 50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?:室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
消防水泵房应如何设置通信报警设备?:消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求。应选择电动机干式安装的消防水泵,A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止C.消防控制室应能控制消防水泵启动D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动