消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求是什么?
消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能和压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量和水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。
消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:
(1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。
(2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
(3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
自动喷水灭火系统的消防供水-消防水泵的作用是什么?:自动喷水灭火系统的消防供水-消防水泵的作用是什么?
尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?:尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,消防车道的设置应根据当地专业消防救援力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,难以设置环形消防车道或与其他道路连通的消防车道时。供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道。应设置环形消防车道。
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。