来看看什么叫做避难走道?其设置的基本要求有哪些?
疏散走道贯穿整个安全疏散体系,是确保人员安全疏散的重要因素。其设计应简洁明了便于寻找、辨别,避免布置成“S”形、“U”形或袋形。
1.基本概念
避难走道是指采用防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。
2.避难走道的设置要求
避难走道的设置应符合下列规定:
(1)避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50 h。
(2)避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当走道仅与1个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应大于60m。
(3)避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
(4)避难走道内部装修材料的燃烧性能等级应为A级。
(5)防火分区至避难走道人口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
(6)避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。


下面来看看根据注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2017年注册消防工程师考试真题】避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限应分别为( )。
A.1.00h、2.00h
B.1.50h、3.00h
C.1.50h、2.00h
D.1.00h、3.00h
【答案】B