来看看直升机停机坪的设置范围有哪些?
帮考网校2020-06-29 11:19
精选回答

来看看直升机停机坪的设置范围有哪些?

对于建筑高度大于100m的高层建筑,建筑中部需设置避难层,当建筑某楼层着火导致人员难以向下疏散时,往往需到达上一避难层或屋面等待救援。此时仅靠消防队员利用云梯车或地面登高施救条件有限,利用直升机营救被困于屋顶的避难者就比较快捷。

建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。

在停机坪外5m内,不应设设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线、旗杆等突出物。

待救区应设置不少于2个通向停机坪的出口,每个出口的宽度不宜小于0.90m,其门应向疏散方向开启。

下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·多选题】高层建筑屋顶直升机停机坪应符合(  )规定。

A.距屋顶各种突出物不应小于5m

B.出口不应少于两个

C.应设应急照明

D.停机坪的适当位置应设置消火栓

E.四周应设航空障碍灯

【答案】ABCDE