干粉灭火系统的气体储瓶、减压阀等现场检查的主要内容是什么?
启动气体储瓶是用来储存启动容器阀、选择阀等组件的启动气体的储瓶,其一般设有压力显示装置和检漏装置;驱动气体储瓶用于储存输送干粉灭火剂的气体,同启动气体储瓶一样,驱动气体储瓶上设有压力显示装置和检漏装置。
选择阀用于组合分配系统中,安装在灭火剂释放管道上,由它控制释放到相应的保护区。选择阀平时关闭,启动方式有气动式和电动式,但无论是气动式或是电动式选择阀,均应设手动执行机构,以便在自动失灵时仍能将阀门打开。信号反馈装置设置在选择阀的出口部位,对于单元独立系统则设置在集流管或释放管网上。当灭火剂释放时,压力开关动作,送出灭火剂释放信号给控制中心,起到反馈灭火系统动作状态的作用。

检查内容:
(1)铭牌清晰、牢固、方向正确。
(2)无碰撞变形及其他机械性损伤。
(3)外露非机械加工表面保护涂层完好。
(4)品种、规格、性能等符合国家现行产品标准和设计要求。
(5)对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶,其高度差不超过20mm。
(6)对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过10mm。
(7)驱动气体储瓶容器阀具有手动操作机构。
(8)选择阀在明显部位永久性标有介质的流动方向。
760消防水泵设置流量和压力测试装置应符合哪些规定?:消防水泵设置流量和压力测试装置应符合哪些规定?一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,(2)单台消防给水泵的流量不大于20Ls、设计工作压力不大于0.50MPa时,(3)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4(允许误差占压力表量程的百分数)级,(4)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,【例题·单选题】消防工程师中在单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时。
763建筑内防火阀及排烟防火阀的设置应满足怎样的防火检查要求?:建筑内防火阀及排烟防火阀应满足怎样的防火设置要求?1. ①穿越防火分区处②穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处④穿越防火分隔处的变形缝两侧⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀,【2016年消防工程师考试真题】关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求。
364报警阀组的设置的要求是什么?该如何安装?:报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,(1)一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定;②当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时。应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数,安装报警阀组的部位应设有排水设施。(4)连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行,安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。