下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
自喷系统报警阀组现场检查的内容、要求及方法分别是什么?
为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)报警阀组外观、报警阀结构、报警阀组操作性能和报警阀渗漏等内容。
(一)报警阀组检查内容及要求
1.报警阀组外观检查
(1)报警阀的商标、型号、规格等标志齐全,阀体上有水流指示方向的永久性标识。
(2)报警阀的型号、规格符合经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件要求。
(3)报警阀组及其附件配备齐全,表面无裂纹,无加工缺陷和机械损伤。
2.报警阀结构检查
(1)阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于20mm。
(2)阀体的阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路。
(3)干式报警阀组、雨淋报警阀组应设有自动排水阀。
(4)阀体内清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后能够复位。
3.报警阀组操作性能检验
(1)报警阀阀瓣以及操作机构动作灵活,无卡涩现象。
(2)水力警铃的铃锤转动灵活,无阻滞现象。
(3)水力警铃传动轴密封性能良好,无渗漏水现象。
(4)进口压力为0.14MPa、排水流量不大于15.0L/min时,不报警;流量为15.0~60.0L/ min时,可报可不报;流量大于60.0L/ min时,必须报警。
4.报警阀渗漏试验
测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】某工地在自动喷水灭火系统施工安装前进行进场检测,下列关于报警阀组现场检查验收项目要求中,正确的是( )。
A.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等
B.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等
C.阀门材质、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等
D.压力等级、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等
【答案】A
(二)检查方法
(1)将报警阀组进行组装,安装补偿器及其连接管路,其余组件不作安装,阀瓣组件关闭。
(2)采用堵头堵住各个阀门开口部位(供水管除外),供水侧管段上安装测试用压力表。
(3)供水侧管段与试压泵、试验用水源连接,经检查各试验组件装配到位。
(4)充水排除阀体内腔、管段内的空气后,对阀体缓慢加压至试验压力并稳压(停止供水)。
(5)采用秒表计时5min,目测观察有无渗漏、变形。
建筑内防火阀及排烟防火阀的设置应满足怎样的防火检查要求?:建筑内防火阀及排烟防火阀应满足怎样的防火设置要求?1. ①穿越防火分区处②穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处④穿越防火分隔处的变形缝两侧⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀,【2016年消防工程师考试真题】关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求。
消防电梯的检查内容和要求是什么?:消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。设置消防电梯,消防电梯的检查内容和要求:应分别设置在不同防火分区内。前室的使用面积不应小于6m2,前室或合用前室的门应采用乙级防火门;应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开;载重量不应小于800kg、消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s、轿厢的内部装修应采用不燃材料、动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
报警阀组的设置的要求是什么?该如何安装?:报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,(1)一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定;②当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时。应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数,安装报警阀组的部位应设有排水设施。(4)连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行,安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。