气体灭火系统防护区和保护对象应遵循怎样的检测要求?
气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室和一般的柴油发电机房等。气体灭火系统防护区和保护对象的检测要求如下:
(1)防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa。
(2)2个或2个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区应不超过8个。
(3)防护区应设置泄压口。泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的2/3以上。
(4)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
(5)防护区的入口处应设防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志;防护区入口处的正上方应设灭火剂喷放指示灯;防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器;防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处,应设置应急照明装置与疏散指示标志。
建筑的防护层设置应遵循哪些消防规定?:建筑的防护层设置应遵循哪些消防规定?
气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?:如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。(1)对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查,(1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查。