下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
消防给水管网的试压和冲洗应遵循怎样的要求?
消防给水管网施工完成后,要进行试压和冲洗,要求如下:
(1)管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
(2)强度试验和严密性试验宜用水进行。
(3)系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误。
(4)管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
(5)系统试压前应具备下列条件:
1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求。
2)试压用的压力表不少于两只;精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍。
3)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件要加以隔离或拆除;加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。
(6)系统试压过程中,当出现泄漏时,要停止试压,并放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。
(7)管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。
(8)冲洗前,对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施。
(9)对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。
(10)冲洗管道直径大于DN100mm时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。
(11)水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。
(12)水压强度试验压力(钢管)。
(13)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa。
(14)水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
(15)水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
(16)消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。
(17)气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。
(18)管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置低于配水支管。
(19)管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致。
(20)管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可结束。
(21)管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的60%。
(22)管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。
(23)管网冲洗结束后,将管网内的水排除干净。
(24)干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用压缩空气吹干。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2018年消防工程师考试真题】某厂区室外消防给水管网管材采用钢丝网骨架塑料管,系统设计工作压力0.5MPa,管道水压强度试验的试验压力最小应为( )。
A.0.6MPa
B.0.75MPa
C.1.0MPa
D.0.8MPa
【答案】D
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,12.4.2钢丝网骨架塑料管试压压力应为系统工作压力的1.5倍,且不应小于0.8MPa,本题系统设计工作压力0.5MPa,管道水压强度试验的试验压力最小应为0.8MPa。
【2018年消防工程师考试真题】某消防工程施工单位对设计工作压力为0.8MPa的消火栓系统管网进行严密性试验,严密性试验的下列做法中,正确的是( )。
A.试验压力0.96MPa,稳压12h
B.试验压力1.0MPa,稳压10h
C.试验压力0.8MPa,稳压24h
D.试验压力1.2MPa,稳压8h
【答案】C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,12.4.4水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。
建筑的防护层设置应遵循哪些消防规定?:建筑的防护层设置应遵循哪些消防规定?
室外消防给水管道的布置要求有哪些?:消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。室外消防给水管道的布置要求:(1)室外消防给水采用两路消防供水时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。(3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,(4)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,(5)室外消防给水管道设置的其他要求应符合《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)的有关规定。
消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求是什么?:以满足各种灭火设备的水量和水压要求,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:(1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,(2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料