下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
消防给水及消火栓系统的管网试压和冲洗的要求是什么?
室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾。在建筑高度超过消防车供水能力时,室内消火栓系统除扑救初期火灾外,还要扑救较大火灾。室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱。
12.4.1消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:
1.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;
2.强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;
3.系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按规范表的格式填写记录;
4.管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行;
5.系统试压前应具备下列条件:
1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求;
2)试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍;
3)试压冲洗方案已经批准;
4)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。
6.系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试;
7.管网冲冼宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施;
8.冲洗前,应对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施;
9.对不能经受冲冼的设备和冲冼后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理;
10.冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道;
11.管网冲洗合格后,应按本规范表C.0.3的要求填写记录;
12.水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。
12.4.3水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。
12.4.4水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。
12.4.5水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
12.4.6消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统同时进行水压强度试验和水压严密性试验。
12.4.7气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。
12.4.8管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网。
12.4.9管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。
12.4.10管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗可结束。
12.4.11管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%。
12.4.12管网的地上管道与地下管道连接前,应在管道连接处加设堵头后,对地下管道进行冲洗。
12.4.13管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净。
12.4.14干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用压缩空气吹干。
下面我们以注册消防工程师考试四道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】消防给水管网冲洗时,其临时的专用排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的( )%。
A.20
B.40
C.60
D.80
【答案】C
【例题·单选题】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB5O974-2014的规定,室内消火栓管网水压强度测试合格后,应对其进行冲洗,冲洗的顺序符合规范要求的是( )。
A.先室外、后室内,先地上、后地下
B.先室外、后室内,先地下、后地上
C.先室内、后室外,先地下、后地上
D.先室内、后室外,先地上、后地下
【答案】B
【例题·单选题】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB20974-2014)的规定,室内消火栓系统管网安装完成后,对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是( )。
A.强度试验-严密性试验
B.强度试验-冲洗-严密性试验
C.冲洗-强度试验-严密性试验
D.冲洗-严密性试验-强度试验
【答案】B
【例题·多选题】某建筑消火栓系统管网材质选用的是钢管,在消防给水管网施工完成后,要对其进行试压和冲洗,以下说法正确的是( )。
A.强度试验可以用水进行,严密试验也可以用水进行
B.管网冲洗的顺序应当是先室外后室内,先地下后地上
C.试压过程中出现渗漏时,应降低试压压力,当渗漏现象消失后再重新加压
D.当系统的设计工作压力小于0.8MPa时,水压强度试验压力最低为1.4MPa
E.水压试验时环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施
【答案】ABD
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料