工厂、堆场和储罐区的消防给水系统设置规定是什么?
消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防增(稳)压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。
1)根据《建筑设计防火规范》(GB50016 —2014)第8.1.2条规定,该储罐区应设室外消火栓系统。
2)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第3.1.1条规定,储罐区室外消防用水散,应按同一时间内火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。
3)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。
3.1.1工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定:
①工厂、堆场和储罐区等,当占地面积小于等于100hm2,且附有居住区人数小于或等于1.5 万人时,同一时间内的火灾起数应按1起确定;当占地面积小于或等于100hm2,且附有居住区人数大于1.5万人时,同一时间内的火灾起数应按2起确定,居住区应计1 起,工厂、堆场或储罐区应计1 起;
②工厂、堆场和储罐区等,当占地面积大于100hm2,同一时间内的火灾起数应按2起确定,工厂、堆场和储罐区应按需水量最大的两座建筑(或堆场、储罐)各计1 起;
③仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定。
本案例中,占地面积小于100 hm2的工厂、堆场、储罐区等,且附近有居住区人数小于或等于1.5万人时,同一时间内的火灾起数应按1起确定。
4)一起火灾灭火所需消防用水的设计流量。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第3.1.2条规定,应由室外消火栓系统、泡沫灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第3.4.2条规定,甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按最大罐组确定,并应按泡沫灭火系统设计流量、固定冷却水系统设计流量与室外消火栓设计流量之和确定。
施工现场临时室内消防给水系统的设置要求有哪些?:施工现场临时室内消防给水系统的设置要求有哪些?所以在施工现场设置的灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施,应设置临时室内消防给水系统:②消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,(2)室内消火栓快速接口及消防软管设置要求:设置临时室内消防给水系统的在建工程。各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口。
临时室外消防给水系统设置要求是什么?:临时室外消防给水系统设置要求是什么?室外消防给水系统主要根据消防水压、主要用途、管网布置、室外消火栓进行分类的一切在室外进行的消防安全工作。应设置临时室外消防给水系统,当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时。可不设置临时室外消防给水系统:(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定。
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。是否需要设置临时室内消防给水系统?【答案】需要设置临时室内消防给水系统。1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定。