聚乙烯燃气管道验收与安装有哪些要求?
与传统管材相比,聚乙烯管道具有重量轻、耐腐蚀、阻力小、节约能源、安装方便、造价低等优点,受到了城镇燃气行业的青睐。另外一个优点是可缠绕,可做深沟熔接,可使管材顺着深沟蜿蜓敷设,减少接头数量,抗内、外部及微生物的侵蚀,内壁光滑且流动阻力小,导电性弱,无须外层保护及防腐,有较好的气密性,气体渗透率低,维修费用低,经济优势明显。但与钢管相比,聚乙烯管也有使用范围小、易老化、承压能力低、抗破坏能力差等缺点,所以聚乙烯管材一般用于中、 低压燃气管道中。
1.聚乙烯管材、管件进场检验
聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道系统中管材、管件、阀门及管道附属设备应符合国家现行有关标准的规定。验收管材、管件时,应按有关标准检查下列项目:
(1)检验合格证。
(2)检测报告。
(3)使用的聚乙烯-原料级别和牌号。
(4)外观。
(5)颜色。
(6)长度。
(7)不圆度。
(8)外径及壁厚。
(9)生产日期。
(10)产品标志。
2. 聚乙烯管材、管件贮存
(1)管材、管件和阀门应存放在通风良好的库房或棚内,远离热源,并应有防晒、防雨淋的措施。
(2)严禁与油类或化学品混合存放,库区应有防火措施。
(3)管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。当直管采用三角形式堆放或两侧加支撑保护的矩形堆放时,堆放高度不宜超过1.5m;当直管采用分层货架存放时,每层货架高度不宜超过1m,堆放总高度不宜超过3m。
(4)管件贮存应成箱存放在货架或叠放在平整地面上;当成箱叠放时,堆放高度不宜超过1.5m。
(5)管材、管件和阀门存放时,应按不同规格尺寸和不同类别分别存放,并应遵守“先进先出”原则。
(6)管材、管件在户外临时存放时,应采用遮盖物遮盖。
(7)管材从生产到使用期间,存放时间不宜超过1年,管件不宜超过2年。当超过上述期限时,应重新抽样进行性能检验,合格后方可使用。管材检验项目应包括:静液压强度(165h/80℃)、热稳定性和断裂伸长率;管件检验项目应包括:静液压强度(165h/80℃)、热熔对接连接的拉伸强度或电熔管件的熔接强度。
城镇燃气管道施工质量检查与验收的标准是什么?:方可在管道焊接、防腐检验合格后全部回填,管道下沟前必须对防腐层进行100%的外观检查,必须对所有焊缝进行外观检查和对焊缝内部质量进行检验。焊缝内部质量的抽样检验应符合下列要求。①管道内部质量的无损探伤抽查数量不应少于焊缝总数的15%,当抽样检验出现不合格焊缝时,则应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原探伤方法进行检验。对出现的不合格焊缝必须进行返修,并应对返修的焊缝按原探伤方法进行检验。
燃气管道的严密性试验有哪些要求?:燃气管道的严密性试验有哪些要求?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,以减少管内温度变化对试验的影响。(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,(3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力。
来看看燃气管网附属设备有哪些安装要点?:这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备,安装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验,安装阀门应注意的问题:有些阀门的安装位置有特殊要求,要根据阀门工作原理确定其安装位置,法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门应在打开状态下安装。焊接阀门与管道连接焊缝宜采用氩弧焊打底。2.通常安装在架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。