供热管道支、吊架安装有哪些技术要求?
供热管道的支、吊架承受巨大的推力或管道的荷载,并协助补偿器传递管道温度伸缩位移(如滑动支架)或限制管道温度伸缩位移(如固定支架),在热力管网中起着重要的作用。
1.管道安装前,应先完成管道支、吊架的安装。支、吊架安装后经检查确认位置准确、安装牢固,坡度符合设计要求方可进行管道安装。
2.垫板不得大于两层。
3.管道支、吊架处不应有管道焊缝,导向支架、滑动支架和吊架不得有歪斜和卡涩现象。

常用支架的作用和特点:




4.支、吊架应按设计要求焊接,焊缝不得有漏焊、缺焊、咬边或裂纹等缺陷。
5.当管道支架采用螺栓紧固在型钢的斜面上时,应配置与翼板斜度相同的钢制斜垫片,找平并焊接牢固。
6.当使用临时性的支、吊架时,应避开正式支、吊架的位置,且不得影响正式支、吊架的安装。临时性的支、吊架应做出明显标记,并应在管道安装完毕后拆除。
7.管道支、吊架制作应符合下列规定:
(1)支架和吊架的形式、材质、外形尺寸、制作精度及焊接质量应符合设计要求。
(2)滑动支架、导向支架的工作面应平整、光滑,不得有毛刺及焊渣等异物。
(3)已预制完成并经检查合格的管道支架应按设计要求进行防腐处理,并妥善保管。
8.固定支架安装应符合下列规定:
(1)有补偿器的管段,在补偿器安装前,管道和固定支架之间不得进行固定。
(2)固定支架卡板和支架结构接触面应接触紧密,但不得焊接以免形成“死点”,发生事故;管道与固定支架、滑托等焊接时,管壁上不得有焊痕等存在。
(3)固定支架、导向支架等型钢支架的根部,应做防水护墩。

下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2016年二级建造师考试真题】设置于供热管道型塑钢支架根部的护墩,其作用是( )。
A.防撞
B.防水
C.防变形
D.防冲击
【答案】B
【2018年二级建造师考试真题】关于供热管道固定支架安装的说法,正确的是( )。
A.固定支架必严格按照设计位置,并结合管道温差变形量进行安装
B.固定支架应与固定角板进行点焊固定
C.固定支架应与土建结构结合牢固
D.固定支架的混凝土浇筑完成后,即可与管道进行固定
【答案】C
【解析】本题考查的知识点是供热管道施工与安装要求。固定支架必须严格安装在设计位置,位置应正确,埋设平整,与土建结构结合牢固。固定支架卡板和支架结构接触面应贴实;支架处管道不得有环焊缝,固定支架不得与管道直接焊接固定。直埋供热管道的折点处应按设计的位置和要求设置钢筋混凝土固定墩,以保证管道系统的稳定性。固定支架的混凝土强度达到设计要求后方可与管道固定,并应防止其他外力破坏。
535吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
315城镇供热管道的施工质量有哪些要求?:(一)回填质量应符合的规定,(1)干线管道与设备、管件连接处和折点处的焊缝应进行100%无损探伤检测,穿越江、河、湖等的管道在岸边各10m范围内的焊缝应进行100%无损探伤检测。(3)不具备强度试验条件的管道焊缝,应进行100%无损探伤检测,(5)其他无损探伤检测数量应按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28—2014的规定执行:(1)要求进行100%无损探伤的焊缝。
44设备安装有哪些施工技术要求?:设备安装有哪些施工技术要求?1.风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。2.建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:供热时:空气相对湿度≤90%。3.风机盘管机组只作为舒适性空调使用,4.请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。5.风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。