城镇供热管道的施工质量有哪些要求?
帮考网校2020-07-16 17:46
精选回答

城镇供热管道的施工质量有哪些要求?

热力管网又称热力管道,从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发,从热源通往建筑物热力入口的供热管道。

(一)回填质量应符合的规定

1.回填时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质。

2.不得回填碎砖、石块、大于100mm的冻土块及其他杂物。

3.回填密实度逐层测定:

I区:胸腔部位不小于95%

II区:结构顶500mm范围内不小于87%

III区:不应小于87%,或应符合道路、绿地等对地面回填的要求。

4.直埋保温管道管顶以上不小于300mm处应铺设警示带。

(二)对焊接工程质量检查与验收

1.焊接质量检验次序:(对外无强严)

1对口质量检验;

2外观质量检验;

3无损探伤检验;

4强度和严密性试验。

2.焊缝无损检测

1)干线管道与设备、管件连接处和折点处的焊缝应进行100%无损探伤检测。

2)穿越铁路、高速公路的管道在铁路路基两侧各10m范围内,穿越城市主要道路的不通行管沟在道路两侧各5m范围内,穿越江、河、湖等的管道在岸边各10m范围内的焊缝应进行100%无损探伤检测。

3)不具备强度试验条件的管道焊缝,应进行100%无损探伤检测。

4)现场制作的各种承压设备和管件,应进行100%无损探伤检测。

5)其他无损探伤检测数量应按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ282014的规定执行,且每个焊工不应少于一个焊缝。

3.无损检测合格标准应符合设计的要求,当设计未规定时,应符合下列规定:

1)要求进行100%无损探伤的焊缝,射线探伤不得低于Ⅱ级质量要求,超声波探伤不得低于I级质量要求。

2)要求进行无损检测抽检的焊缝,射线探伤不得低于Ⅲ级质量要求,超声波探伤不得低于Ⅱ级质量要求。

4.当无损探伤抽检出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后,应按下列规定扩大检验:

1每出现一道不合格焊缝,应再抽检两道该焊工所焊的同一批焊缝,按原探伤方法进行检验。

2第二次抽检仍出现不合格焊缝,应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原探伤方法进行检验。

3同一焊缝的返修次数不应超过两次。

5.强度和严密性试验