供热管网的换热站设施安装的要求有哪些?
换热站(又称热力站、热力点)是供热管网的重要附属设施,是供热网路与热用户的连接场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量以满足用户需要;并根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量。目前大多数用户的内部系统的供水温度为95℃,回水温度70℃,这是室外温度为最低时的温度。而一级管网从经济上考虑都是按较高的温度范围70~130℃运行的,这个中间转换的职能就由换热站完成。
1.土建与工艺之间的交接
管道及设备安装前,土建施工单位、工艺安装单位及监理单位应对预埋吊点的数量及位置,设备基础位置、表面质量、几何尺寸、高程及混凝土质量,预留套管(孔洞)的位置、尺寸及高程等共同复核检查,并办理书面交验手续。
2.换热站安装规定
(1)站内管道安装应有坡度,最小坡度2‰,在管道高点设置放气装置,低点设置放水装置。
(2)设备基础地脚螺栓底部锚固环钩的外缘与预留孔壁和孔底的距离不得小于15mm;拧紧螺母后,螺栓外露长度应为2~5倍螺距;灌注地脚螺栓用的细石混凝土强度等级应比基础混凝土的强度等级提高一级;拧紧地脚螺栓时,灌注的混凝土应达到设计强度75%以上。装设胀锚螺栓的钻孔不得与基础或构件中的钢筋、预埋管和电缆等埋设物相碰,且不得采用预留孔。
(3)蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管,热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通畅;在排汽管和排水管上不得装设阀门;排放管应固定牢固。
(4)泵的吸入管道和输出管道应有各自独立、牢固的支架。
(5)对于水平吸入的离心泵,当入口管变径时,应在靠近泵的入口处设置偏心异径管。当管道从下向上进泵时,应采用顶平安装,当管道从上向下进泵时,宜采用底平安装。
(6)管道与泵或阀门连接后,不应再对该管道进行焊接和气割(14)泵的试运转应在其各附属系统单独试运转正常后进行,且应在有介质情况下进行试运转,试运转的介质或代用介质均应符合设计的要求。泵在额定工况下连续试运转时间不应少于2h。
城镇供热管道的施工质量有哪些要求?:(一)回填质量应符合的规定,(1)干线管道与设备、管件连接处和折点处的焊缝应进行100%无损探伤检测,穿越江、河、湖等的管道在岸边各10m范围内的焊缝应进行100%无损探伤检测。(3)不具备强度试验条件的管道焊缝,应进行100%无损探伤检测,(5)其他无损探伤检测数量应按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28—2014的规定执行:(1)要求进行100%无损探伤的焊缝。
带你学习换热站试运行应符合哪些要求?:带你学习换热站试运行应符合哪些要求?供热管网与热用户系统已具备试运行条件。在环境温度低于5℃进行试运行时,(1)供热管线工程应与换热站工程联合进行试运行。(3)试运行应在设计参数下进行。试运行时间应为达到试运行参数条件下连续运行72h。热拧紧时的运行压力应降低至0.3MPa以下。(5)试运行期间应观察管道、设备的工作状态,(6)试运行期间出现不影响整体试运行安全的问题。
来看看供热管网的清洗有哪些规定?:来看看供热管网的清洗有哪些规定?严重影响管网和散热器的散热效率。需进行供热管网清洗。1.供热管网的清洗应在试运行前进行。蒸汽管道应采用蒸汽吹洗。应将系统内的流量孔板、滤网、温度计、调节阀阀芯和止回阀阀芯拆除。5.不与管道同时清洗的设备、容器及仪表管等应隔开或拆除。7.供热管道用水冲洗应符合下列要求:二级管网应单独进行冲洗冲洗前应先满水浸泡管道,(2)进水管的截面不小于冲洗管的50%。