供热管网的法兰和阀门的安装应符合哪些规定?
帮考网校2020-07-13 10:24
精选回答

供热管网的法兰和阀门的安装应符合哪些规定?

管道附件包括三通、弯头、阀门以及放气、放水、疏水、除污等装置。这些附件是构成供热管线和保证供热管线正常工作的重要组成部分。

1.法兰连接应符合下列规定:

(1)安装前应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查,法兰密封面应表面光洁,法兰螺纹完整、无损伤。

(2)法兰断面应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大于2mm;不得采用加偏垫、多层垫或加强力拧紧法兰一侧螺栓的方法来消除法兰接口端面的偏差。

(3)法兰与法兰、法兰与管道应保持同轴,螺栓孔中心偏差不得超过孔径的5%,垂直允许偏差为0~2mm。

(4)垫片的材质和涂料应符合设计要求;垫片尺寸应与法兰密封面相等,当垫片需要拼接时,应采用斜口拼接或迷宫形式的对接,不得直缝对接。

(5)不得采用先加垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方式进行法兰安装焊接。

(6)法兰内侧应进行封底焊。

(7)法兰螺栓应涂二硫化钼油脂或石墨机油等防锈油脂保护。

(8)法兰连接应使用同一规格的螺栓,安装方向应一致。紧固螺栓时应对称、均匀地进行,松紧应适度;紧固后丝扣外露长度应为2~3倍螺距,需要用垫圈调整时,每个螺栓只能采用一个垫圈。

(9)法兰距支架或墙面的净距不应小于200mm。

2.阀门安装应符合下列规定:

(1)阀门]进场前应进行强度和严密性试验,试验完成后应进行记录。

(2)安装前应清除阀口的封闭物及其他杂物。

(3)阀门的开关手轮应放在便于操作的位置;水平安装的闸阀、截止阀的阀杆应处于上半周范围内。

(4)有安装方向的阀门应按要求进行安装,有开关程度指示标志的应准确。

(5)并排安装的阀门应整齐、美观,便于操作。

(6)阀门运输吊装时,不得用阀门手轮作为吊装的承重点,不得损坏阀门,已安装就位的阀门应防止重物撞击。

(7)水平管道上的阀门,其阀杆及传动装置应按设计规定安装,动作应灵活。

(8)焊接安装时,焊机地线应搭在同侧焊口的钢管上,不得搭在阀体上。

(9)安装完成后,进行两次或三次完全的开启以证明阀门是否能正常工作。

(10)焊接蝶阀的安装应符合下列规定:

阀板的轴应安装在水平方向上,轴与水平面的最大夹角不应大于60,不得垂直安装。

安装焊接前应关闭阀板,并应采取保护措施。

(11)焊接球阀的安装应符合下列规定:

当焊接球阀水平安装时应将阀门完全开启;垂直管道安装且焊接阀体下方焊缝时应将阀门关闭。

球阀焊接过程中应对阀体进行降温。

(12)电动调节阀的安装应符合下列规定:

安装之前应将管道内的污物和焊渣清除干净。

安装在露天或高温场合时,应采取防水、降温措施。

安装在有震源的地方时,应采取防震措施。

应按介质流向安装。

宜水平或垂直安装,当倾斜安装时,应对阀体采取支承措施。

安装好后四周应留有维修和拆卸空间,并应对阀门进行清洗。

(13)放气阀、除污器、泄水阀安装应在无损探伤、强度试验前完成,截止阀的安装应在严密性试验前完成。

(14)放气阀、泄水阀安装应朝向通道。

(15)除污器、泄水阀门出水口要指向集水坑,不允许垂直向下安装。

(16)泄水管不宜小于DN80。

(17)所有阀门手轮高于地面1.6m的需加设操作平台。

(18)截止阀安装后不宜频繁开启。

(19)阀门不得作为管道末端的堵板使用,应在阀门后加堵板,热水管道应在阀门和堵板之间充满水。