供热管道的直埋保温管安装应符合哪些相关规定?
帮考网校 2020-07-13 09:28
精选回答

供热管道的直埋保温管安装应符合哪些相关规定?

凡是输送蒸汽或热水的管道均称为供热管道。

1.管道安装前应检查槽底高程、坡度、基底处理是否符合设计要求,管道内杂物及砂土应清除干净。

2.管道安装坡度应与设计要求一致。在管道安装过程中出现折角或管道折角大于设计值时,应与设计单位确认后再进行安装。

3.同一施工段的等径直管段宜采用相同厂家、相同规格和性能的预制保温管、管件及保温接头。当无法满足时,应征得设计单位的同意。

4.在地下水位较高的地区或雨期施工时,应采取降、排水措施,并应及时清除沟内积水。当日工程完工时。应对未安装完成的管端采取临时封堵措施,并应对裸露的保温层进行封端防水处理。

5.带泄漏监测系统的保温管,焊接前应测试信号线的通断状况和电阻值,合格后方可对口焊接。信号线的位置应在管道的上方,相同颜色的信号线应对齐。

6.接头保温:

1)直埋管接口保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行。

2)接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格。气密性检验的压力为0.02MPa。保压时间不应少于2min,压力稳定后用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格。

7.直埋蒸汽管道必须设置排潮管;钢质外护管必须进行外防腐;工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,焊缝应进行100%射线探伤检查。

8.直埋蒸汽管道外护管的现场补口应符合下列规定:

1)钢质外护管宜采用对接焊,接口焊接应采用氩弧焊打底,并应进行100%超声波探伤检验。

2)防腐层应采用电火花检漏仪检测。

3)外护管接口应做严密性试验,试验压力应为0.2MPa