下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
供热管道的直埋保温管安装应符合哪些相关规定?
凡是输送蒸汽或热水的管道均称为供热管道。
1.管道安装前应检查槽底高程、坡度、基底处理是否符合设计要求,管道内杂物及砂土应清除干净。
2.管道安装坡度应与设计要求一致。在管道安装过程中出现折角或管道折角大于设计值时,应与设计单位确认后再进行安装。
3.同一施工段的等径直管段宜采用相同厂家、相同规格和性能的预制保温管、管件及保温接头。当无法满足时,应征得设计单位的同意。
4.在地下水位较高的地区或雨期施工时,应采取降、排水措施,并应及时清除沟内积水。当日工程完工时。应对未安装完成的管端采取临时封堵措施,并应对裸露的保温层进行封端防水处理。
5.带泄漏监测系统的保温管,焊接前应测试信号线的通断状况和电阻值,合格后方可对口焊接。信号线的位置应在管道的上方,相同颜色的信号线应对齐。
6.接头保温:
(1)直埋管接口保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行。
(2)接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格。气密性检验的压力为0.02MPa。保压时间不应少于2min,压力稳定后用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格。
7.直埋蒸汽管道必须设置排潮管;钢质外护管必须进行外防腐;工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,焊缝应进行100%射线探伤检查。
8.直埋蒸汽管道外护管的现场补口应符合下列规定:
(1)钢质外护管宜采用对接焊,接口焊接应采用氩弧焊打底,并应进行100%超声波探伤检验。
(2)防腐层应采用电火花检漏仪检测。
(3)外护管接口应做严密性试验,试验压力应为0.2MPa。
在屋面保温工程中,板状材料和喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合哪些规定?:板状材料和喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合哪些规定?保温效果在一定程度上与前后工序的施工质量、方法、成品保护有一定的关系,喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土。2.板状材料保温层施工应符合下列规定:板间缝隙应采用同类材料嵌填密实;板状保温材料应紧靠在基层表面上,胶粘剂应与保温材料相容,板状保温材料应贴严、粘牢。3.喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合下列规定;(1)喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定。
新建燃气管道阴极保护系统的施工应符合哪些规定?:新建燃气管道阴极保护系统的施工应符合哪些规定?阴极保护是一种用于防止金属在电介质中腐蚀的电化学保护技术,通过与作为牺牲阳极的金属组元偶接而对管道提供负电流以实现阴极保护的一种电化学保护方法,1.阴极保护系统棒状牺牲阳极的安装应符合下列规定:牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。2.阴极保护测试装置应坚固耐用、方便测试,(1)每个装置中应至少有两根电缆或双芯电缆与管道连接。
供热管网的换热站设施安装的要求有哪些?:供热管网的换热站设施安装的要求有哪些?而一级管网从经济上考虑都是按较高的温度范围70~130℃运行的,预留套管(孔洞)的位置、尺寸及高程等共同复核检查。(1)站内管道安装应有坡度,在管道高点设置放气装置;(2)设备基础地脚螺栓底部锚固环钩的外缘与预留孔壁和孔底的距离不得小于15mm;装设胀锚螺栓的钻孔不得与基础或构件中的钢筋、预埋管和电缆等埋设物相碰。
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料