换热站(又称热力站、热力点)是供热管网的重要附属设施,是供热网路与热用户的连接场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量以满足用户需要;并根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量。目前大多数用户的内部系统的供水温度为95℃,回水温度70℃,这是室外温度为最低时的温度。而一级管网从经济上考虑都是按较高的温度范围70~130℃运行的,这个中间转换的职能就由换热站完成。
1.换热站在试运行前,站内所有系统和设备须经有关各方预验收合格,供热管网与热用户系统已具备试运行条件。
2.试运行前应编制试运行方案。在环境温度低于5℃进行试运行时,应制定可靠的防冻措施。试运行方案应由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和接收管理单位审查同意并应进行技术交底。
3.试运行应符合下列要求:
(1)供热管线工程应与换热站工程联合进行试运行。
(2)试运行应有完善、可靠的通信系统及安全保障措施。
(3)试运行应在设计参数下进行。试运行时间应为达到试运行参数条件下连续运行72h。试运行应缓慢升温,升温速度不得大于10℃/h。在低温试运行期间,应对管道、设备进行全面检查,支架的工作状况应做重点检查。在低温试运行正常以后,方可缓慢升温至试运行温度下运行。
(4)在试运行期间,管道法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧。热拧紧时的运行压力应降低至0.3MPa以下。
(5)试运行期间应观察管道、设备的工作状态,并应运行正常。试运行应完成各项检查,并应做好试运行记录。
(6)试运行期间出现不影响整体试运行安全的问题,可待试运行结束后处理;当出现需要立即解决的问题时,应先停止试运行,然后进行处理。问题处理完后,应重新进行72h试运行。
(7)蒸汽管网工程的试运行应带热负荷进行,试运行前应进行暖管,暖管合格后方可略开启阀门,缓慢提高蒸汽管的压力。待管道内燕汽压力和温度达到设计规定的参数后,保持恒温时间不宜少于1h。试运行期间应对管道、设备、支架及凝结水疏水系统进行全面检查。确认管网各部位符合要求后,应对用户用汽系统进行暖管和各部位检查,确认合格后,再缓级慢提高供汽压力,供汽参数达到运行参数即可转人正常热运行。
带你学习垃圾填埋场选址有哪些要求?:带你学习垃圾填埋场选址有哪些要求?我国城市垃圾的处理方式基本采用封闭型填埋场;封闭型垃圾填埋场是目前我国通行的填埋类型。垃圾填埋场选址、设计、施工、运行都与环境保护密切相关。(3)垃圾填埋场选址应符合当地城乡建设总体规划要求。(1)垃圾填埋场必须远离饮用水源。填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离应大于等于500m。