换热站试运行应符合哪些要求?
帮考网校2020-07-13 11:42
精选回答

带你学习换热站试运行应符合哪些要求?

换热站(又称热力站、热力点)是供热管网的重要附属设施,是供热网路与热用户的连接场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量以满足用户需要;并根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量。目前大多数用户的内部系统的供水温度为95℃,回水温度70℃,这是室外温度为最低时的温度。而一级管网从经济上考虑都是按较高的温度范围70~130℃运行的,这个中间转换的职能就由换热站完成。

1.换热站在试运行前,站内所有系统和设备须经有关各方预验收合格,供热管网与热用户系统已具备试运行条件。

2.试运行前应编制试运行方案。在环境温度低于5进行试运行时,应制定可靠的防冻措施。试运行方案应由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和接收管理单位审查同意并应进行技术交底。

3.试运行应符合下列要求:

1)供热管线工程应与换热站工程联合进行试运行。

2)试运行应有完善、可靠的通信系统及安全保障措施。

3)试运行应在设计参数下进行。试运行时间应为达到试运行参数条件下连续运行72h。试运行应缓慢升温,升温速度不得大于10/h。在低温试运行期间,应对管道、设备进行全面检查,支架的工作状况应做重点检查。在低温试运行正常以后,方可缓慢升温至试运行温度下运行。

4)在试运行期间,管道法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧。热拧紧时的运行压力应降低至0.3MPa以下。

5试运行期间应观察管道、设备的工作状态,并应运行正常。试运行应完成各项检查,并应做好试运行记录。


6)试运行期间出现不影响整体试运行安全的问题,可待试运行结束后处理;当出现需要立即解决的问题时,应先停止试运行,然后进行处理。问题处理完后,应重新进行72h试运行。

7)蒸汽管网工程的试运行应带热负荷进行,试运行前应进行暖管,暖管合格后方可略开启阀门,缓慢提高蒸汽管的压力。待管道内燕汽压力和温度达到设计规定的参数后,保持恒温时间不宜少于1h试运行期间应对管道、设备、支架及凝结水疏水系统进行全面检查。确认管网各部位符合要求后,应对用户用汽系统进行暖管和各部位检查,确认合格后,再缓级慢提高供汽压力,供汽参数达到运行参数即可转人正常热运行。