先简支后连续梁有哪些安装技术要求?
先简支后连续梁是一种施工工艺。架设的时候T梁或是箱梁都是一段一段以简支梁的形式放置在桥墩支座上,然后再把梁连接成整体连续梁。
(1)临时支座顶面的相对高差不应大于2mm。
(2)施工程序应符合设计规定,应在一联梁全部安装完成后再浇筑湿接头混凝土。
(3)对湿接头处的梁端,应按施工缝的要求进行凿毛处理。永久支座应在设置湿接头底模之前安装。湿接头处的模板应具有足够的强度和刚度,与梁体的接触面应密贴并具有一定的搭接长度,各接缝应严密不漏浆。
(4)湿接头的混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑,且一联中的全部湿接头应一次浇筑完成。湿接头混凝土的养护时间应不少于14d。
(5)湿接头应按设计要求施加预应力、孔道压浆;浆体达到强度后应立即拆除临时支座,按设计规定的程序完成体系转换。同一片梁的临时支座应同时拆除。
建筑幕墙的预埋件制作与安装有哪些技术要求?:建筑幕墙的预埋件制作与安装有哪些技术要求?常用建筑幕墙预埋件有平板形和槽形两种,平板型预埋件的锚板通过与其焊接的锚筋埋入混凝土,幕墙骨架焊接在外露的锚板上。槽型预埋件是将C型钢槽及其锚固件埋入混凝土,幕墙骨架通过螺栓固定在预埋件的槽中。锚筋应采用HPB300、HRB335或HRB400级热轧钢筋。2.预埋件安装的技术要求,(1)预埋件应在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的位置、规格埋设。
吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
设备安装有哪些施工技术要求?:设备安装有哪些施工技术要求?1.风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。2.建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:供热时:空气相对湿度≤90%。3.风机盘管机组只作为舒适性空调使用,4.请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。5.风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。